Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Категория тепловых сетей
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
AldarStrong
Здравствуйте!
Подскажите добрые люди, Согласно ПБ 10-573-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды" Тепловые сети делятся на категории, но с декабря 2014 года ПБ 10-573-03 отменили.

Вопрос: по какой нормативной литературе классифицируются тепловые сети?
nikishkov
п.4.1-4.2 СНиП 41-02-2003 и СП 124.13330.2012
Просто энергетик
Цитата
п.4.1-4.2 СНиП 41-02-2003 и СП 124.13330.2012


Вот совершенно неправда mad.gif

п. 4.1 относится не к категории, а к типу сетей. Более понятно: ТС до отмены ПБ могла быть и магистральной и при этом IV категории.

п. 4.2 вообще относится к потребителям тепловой энергии.

Цитата
по какой нормативной литературе классифицируются тепловые сети


У нас тоже стоял этот вопрос, решили коллегиально, что будем писать так:

"Согласно ФНП «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», приказ №116 от 25.03.2014 тепловые сети относятся к промышленному оборудованию, работающему под избыточным давлением."

У экспертизы пока такая формулировка вопросов не вызывала
Татьяна Удальцова
Цитата(AldarStrong @ 21.4.2015, 10:10) *
Здравствуйте!
Подскажите добрые люди, Согласно ПБ 10-573-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды" Тепловые сети делятся на категории, но с декабря 2014 года ПБ 10-573-03 отменили.

Вопрос: по какой нормативной литературе классифицируются тепловые сети?


1. Согласно ПБ 10-573-03 категории устанавливались не для тепловых сетей, а для трубопроводов. Нет там "такой буквы" - "тепловые сети делятся".
"Две большие разницы" - в одной тепловой сети могли быть трубопроводы разных категорий.

Да и категории по ПБ в тепловых сетях особого значения не имеют - они почти всегда относятся к IV.

2. А вот вопрос о классификации тепловых сетей для проектирования важен. В СП 124.13330.2012 в п.4.2 действительно указаны категории потребителей. Но дальше по тексту предусматриваются разные требования к тепловым сетям в зависимости от категорий потребителей. Вот с этим и возникают вопросы.

Т.е. ТС классифицируются:

а) По пункту 4.1 и это "Разделение тепловых сетей устанавливается проектом".

б) Потребителей каких категорий обслуживает ТС, например указывать "Тепловая сеть предназначена для подачи теплоты потребителям третьей категории". Это надо обязательно указывать в документации.
nikishkov
Цитата(Просто энергетик @ 22.4.2015, 3:27) *
Вот совершенно неправда mad.gif

п. 4.1 относится не к категории, а к типу сетей. Более понятно: ТС до отмены ПБ могла быть и магистральной и при этом IV категории.

п. 4.2 вообще относится к потребителям тепловой энергии.

У нас тоже стоял этот вопрос, решили коллегиально, что будем писать так:

"Согласно ФНП «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», приказ №116 от 25.03.2014 тепловые сети относятся к промышленному оборудованию, работающему под избыточным давлением."

У экспертизы пока такая формулировка вопросов не вызывала


Вы вопрос автора читали? Причем тут классификация и то, к чему относятся тепловые сети?

Цитата(AldarStrong @ 21.4.2015, 8:10) *
Вопрос: по какой нормативной литературе классифицируются тепловые сети?


п.4 "КЛАССИФИКАЦИЯ" СНиП 41-02-2003 и СП 124.13330.2012. тип, категории потребителей - это и есть классификация тепловых сетей, описанная в п.4.1 и п.4.2.
Просто энергетик
Прошу прощения, если был резок. Но это же вполне очевидно, что автор просто неправильно выразился - спросил о категорийности, а обозвал это классификацией.

А категория трубопроводов по отмененному ПБ и классификация по СНиП - это все же разные вещи, я с этим и не спорил никогда

P.S. Просьба к автору топа, отпишитесь, пожалуйста, что вопрос закрыт (или не закрыт), чтобы не развивать лишнюю дискуссию smile.gif
ivan-l-ing
В рамках развития лишних дискуссий добавлю)))
подземная ТС по взрывопожарной опасности относится к категории ДН по статье 25 ФЗ№ 123
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.